Re: Вопросы по квартирной электрике
Ну блин.. Исторически сложилось.. не вынимать же теперь
Кто знает что творится за забором зоопарка? ©
¯\_(ツ)_/¯
¯\_(ツ)_/¯
-
Антоха
Re: Вопросы по квартирной электрике
Обязательно вынимать, имключишь ненужное и в цепи и домыслах.
- Сообщения: 2360
- Зарегистрирован: 02 дек 2009, 02:59
- Автомобиль: Патр бенз LTD 2013
- Имя: Руслан
- Откуда: Ленобласть, город Лужск, дальнее болото под горой
Re: Вопросы по квартирной электрике
Набежали специалисты:) Одно узо, два уза, три узы:) Одного на вводе за глаза.
- Сообщения: 631
- Зарегистрирован: 16 дек 2012, 11:49
- Автомобиль: RAV4
- Имя: Ася
- Откуда: Столица
- Контактная информация:
Re: Вопросы по квартирной электрике
Нам в трёхкомнатной квартире вообще поставили семь д/а и штук двадцать автоматов.
Он не пишет тебе первый, ты не пишешь ему первая, а потом вы женитесь на других и всю жизнь друг друга вспоминаете. И жалеете. Идиоты.
-
Антоха
Re: Вопросы по квартирной электрике
Не согласен категорическиlonger писал(а): Одного на вводе за глаза.
- Сообщения: 11522
- Зарегистрирован: 26 апр 2010, 08:07
- Автомобиль: Нива 2131 (40-025-690) 2015 - ЁК
- Имя: Илья
- Откуда: Калуга
- Контактная информация:
Re: Вопросы по квартирной электрике
А у меня стиралка бьётся децл. Втыкаешь вилку в розетку - нормально, включаешь питание - срабатывает УЗО. А через соседнюю розетку нормально, только током бьётся, но не вырубает свет. (ЛГ, три года)
"Безысходная жизнь слепоглухонемого парализованного однорукого бомжа неожиданно меняется в худшую сторону." (c)
- Сообщения: 13223
- Зарегистрирован: 03 дек 2009, 14:59
- Автомобиль: Тагас Муссо *08 АТ, Крокодил *99@1,8
- Имя: Антон
- Откуда: СССР, Москва
- Контактная информация:
- Сообщения: 11522
- Зарегистрирован: 26 апр 2010, 08:07
- Автомобиль: Нива 2131 (40-025-690) 2015 - ЁК
- Имя: Илья
- Откуда: Калуга
- Контактная информация:
Re: Вопросы по квартирной электрике
Gimalaev
Типа есть. Но в этом доме вентиляция дует в квартиру (в туалете, в ванной и на кухне - вытягивает нормально), так что я подозреваю, что здесь через жопу многое сделано. Но я грешу на стиралку всё равно, потому что это появилось не сразу, полгода она нормально работала с ближайшей розеткой.
Типа есть. Но в этом доме вентиляция дует в квартиру (в туалете, в ванной и на кухне - вытягивает нормально), так что я подозреваю, что здесь через жопу многое сделано. Но я грешу на стиралку всё равно, потому что это появилось не сразу, полгода она нормально работала с ближайшей розеткой.
"Безысходная жизнь слепоглухонемого парализованного однорукого бомжа неожиданно меняется в худшую сторону." (c)
- Сообщения: 13223
- Зарегистрирован: 03 дек 2009, 14:59
- Автомобиль: Тагас Муссо *08 АТ, Крокодил *99@1,8
- Имя: Антон
- Откуда: СССР, Москва
- Контактная информация:
Re: Вопросы по квартирной электрике
Вода где-то попала (либо конденсат накопился) и начал проводить. Вечная история со стиралками-посудомойками и холодильниками.
Сила - в правде.
- Сообщения: 790
- Зарегистрирован: 14 окт 2010, 10:02
- Автомобиль: niva 2131 VW passatb5+ variant
- Имя: Артемка
- Откуда: владимирская обл
- Контактная информация:
Re: Вопросы по квартирной электрике
а когда бьет, узо не срабатывает?SteelRat писал(а): Втыкаешь вилку в розетку,включаешь -срабатывает УЗО. А через соседнюю розетку нормально, только током бьётся
как правило выключатель в приборах рвет только фазу. у тебя же со стиралкой не исправность - где то пробивает на корпус. И в первом случае фаза рвется, и "утечка" начинается только после кнопки "вкл", что и чувствует узо. А во втором, когда перевернешь вилку(или розетка перевернутая) рвется ноль, а фаза постоянно сидит на корпусе и он становиться под "напряжением" . И в этом случае потенциал создается касанием тела, что также провоцирует утечку, от которого так же должно узо срабатывать, но из-за разной влажности (например пол сухой) оно утечку не чувствует.
какая уставка узо, фирма??? может брак?
лучше износиться, чем заржаветь!
- Сообщения: 6514
- Зарегистрирован: 02 янв 2015, 23:46
- Автомобиль: ЛУАЗ-969м, ОКА, Тойота Креста 1982г.
- Имя: Владимир
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: Вопросы по квартирной электрике
И в дополнение к вышесказанному рекомендую(чтобы больше не возникало вопросов) изучить вот энтот матерьял https://yadi.sk/d/Zkymr9W1sMNVg
День без прикола - плохой день. Драйв2 https://www.drive2.ru/r/luaz/698813/
Если черти в душе гнездятся, значит ангелы жили в ней…(С.Есенин)
Всё будет хорошо... Но будет с каждым.
Если черти в душе гнездятся, значит ангелы жили в ней…(С.Есенин)
Всё будет хорошо... Но будет с каждым.
- Сообщения: 11221
- Зарегистрирован: 06 июл 2010, 11:18
- Автомобиль: ВАЗ-21214М (Нюша) - продана. Одна Калина-2 - хэтчбек Дуська. (Универсал Мурзик продан). Дастер дизельный ручной Дусик. Шевроле Спарк по кличке Кузя
- Имя: Борис
- Откуда: Москва, Пушкино
- Контактная информация:
Вопросы по квартирной электрике
Граждане электрики и диэлектрики!
Тему, понятно, читать лень.
Вопрос (не к спеху, но для саморазвития) - На даче заведена со столба трёхфазная сеть, подключённая мощность 15 кВт.
Вопрос. Провод какого сечения я должон использовать?
Почему в Леруе не видно четырехжильного кабеля? Мне же ж надо три жылы плюс нуль.
И ещё. Лезу в таблицы с поиском сечения, тока и мощности. И с ужасом и отупением вижу сечение - мм. А квадрат не нарисован!
Дык это надо понимать, что сочинители таблиц - раздолбаи, или там не сечение, а диаметр?
Тему, понятно, читать лень.
Вопрос (не к спеху, но для саморазвития) - На даче заведена со столба трёхфазная сеть, подключённая мощность 15 кВт.
Вопрос. Провод какого сечения я должон использовать?
Почему в Леруе не видно четырехжильного кабеля? Мне же ж надо три жылы плюс нуль.
И ещё. Лезу в таблицы с поиском сечения, тока и мощности. И с ужасом и отупением вижу сечение - мм. А квадрат не нарисован!
Дык это надо понимать, что сочинители таблиц - раздолбаи, или там не сечение, а диаметр?
Собственная убежденность не восполняет отсутствия знаний.
-
- Сообщения: 5725
- Зарегистрирован: 19 янв 2013, 21:25
- Автомобиль: ________
- Имя: _____
- Откуда: ________
Вопросы по квартирной электрике
При 15 кВт мощности, грубый подсчёт
P=U*I*√3
говорит, что ток будет 40 А и для этого нужен кабель медный, сечением 6 мм кандратных , (с полуторным запасом).
С более точным подсчётом, считаю, что можно не заморачиваться, поскольку, по факту, ток получится ещё меньше. но 4 квадрата по любому будет мало и на этом не с экономишь.
P=U*I*√3
говорит, что ток будет 40 А и для этого нужен кабель медный, сечением 6 мм кандратных , (с полуторным запасом).
С более точным подсчётом, считаю, что можно не заморачиваться, поскольку, по факту, ток получится ещё меньше. но 4 квадрата по любому будет мало и на этом не с экономишь.
- Сообщения: 11221
- Зарегистрирован: 06 июл 2010, 11:18
- Автомобиль: ВАЗ-21214М (Нюша) - продана. Одна Калина-2 - хэтчбек Дуська. (Универсал Мурзик продан). Дастер дизельный ручной Дусик. Шевроле Спарк по кличке Кузя
- Имя: Борис
- Откуда: Москва, Пушкино
- Контактная информация:
Вопросы по квартирной электрике
Вот примерно по картинке получается, как у тебя.
Но ведь у меня не одна фаза. Значит где-то меньше сечение должно быть?
Собственная убежденность не восполняет отсутствия знаний.
-
- Сообщения: 5725
- Зарегистрирован: 19 янв 2013, 21:25
- Автомобиль: ________
- Имя: _____
- Откуда: ________
Вопросы по квартирной электрике
Нет, по картинке не как у меня, я на корень из трех не умножил, извиняюсь. Вот если бы умножил, то получилось бы как раз, как на картинке, примерно 23А. И вроде бы кабеля с сечением 4 мм квадратных должно хватать. Плюс, если еще учесть, что при расчете активном мощности (электродвигатели), нужно учитывать их cos , то ток будет еще меньше.
Если нагрузку раскидать по всем фазам, то и ток будет более или менее одинаковым.
Если нагрузку раскидать по всем фазам, то и ток будет более или менее одинаковым.
- Сообщения: 9793
- Зарегистрирован: 16 авг 2010, 11:28
- Автомобиль: Нива 21213.(продано), УАЗ Патриот Спорт 2010г. лебёдка., Nissan Terrano PR50-023440. 1996г
- Имя: Геннадий.
- Откуда: ☭ СССР
- Контактная информация:
Вопросы по квартирной электрике
запас прочности нужен на вводе. поэтому по меди 6кв/мм. будет достаточно.Злопыхатель писал(а): ↑08 янв 2019, 14:41 с поиском сечения, тока и мощности. И с ужасом и отупением
- Сообщения: 11221
- Зарегистрирован: 06 июл 2010, 11:18
- Автомобиль: ВАЗ-21214М (Нюша) - продана. Одна Калина-2 - хэтчбек Дуська. (Универсал Мурзик продан). Дастер дизельный ручной Дусик. Шевроле Спарк по кличке Кузя
- Имя: Борис
- Откуда: Москва, Пушкино
- Контактная информация:
Вопросы по квартирной электрике
Я запутался в картинке - смотрел там, где ток 40 А для 380 В. И там аккурат твои 6 каратов.
Давай по новой.
Если принять, что картинка для одной фазы, то получим ток 70 А, а сечение 10 мм2 - это при мощности 15 кВт.
Значит при трёхфазной сети мощность надо брать 5 кВт? Тогда ток будет 27 А, а сечение 2,5.
Я брал приблизительно по ближайшим значениям мощности в таблице.
Значит, если я поставлю провод не 2,5 , а 4 квадранта, то мне должно хватить с избытком?
Теперь вернёмси к твоей формуле.
И ни фига не сходится... А формула - она для какой сети?
Давай по новой.
Если принять, что картинка для одной фазы, то получим ток 70 А, а сечение 10 мм2 - это при мощности 15 кВт.
Значит при трёхфазной сети мощность надо брать 5 кВт? Тогда ток будет 27 А, а сечение 2,5.
Я брал приблизительно по ближайшим значениям мощности в таблице.
Значит, если я поставлю провод не 2,5 , а 4 квадранта, то мне должно хватить с избытком?
Теперь вернёмси к твоей формуле.
И ни фига не сходится... А формула - она для какой сети?
Собственная убежденность не восполняет отсутствия знаний.
-
- Сообщения: 5725
- Зарегистрирован: 19 янв 2013, 21:25
- Автомобиль: ________
- Имя: _____
- Откуда: ________
Вопросы по квартирной электрике
Плюс ко всему, рано или поздно, может появиться необходимость подключить чего-нибудь еще, а запас, вот он, на столбе уже висит и есть пить не просит .
- Сообщения: 11221
- Зарегистрирован: 06 июл 2010, 11:18
- Автомобиль: ВАЗ-21214М (Нюша) - продана. Одна Калина-2 - хэтчбек Дуська. (Универсал Мурзик продан). Дастер дизельный ручной Дусик. Шевроле Спарк по кличке Кузя
- Имя: Борис
- Откуда: Москва, Пушкино
- Контактная информация:
Вопросы по квартирной электрике
э-э-э...
Нашёл. Формула для трёхфазной сети, но мощность - суммарная по фазам, а ток одного провода.
I = P / (U * корень из 3)
15000 / (220 * 1,73) = почти 40 А
Итак, если допустимая плотность тока для меди 4 А/мм2 , то получается сечение 10? Чёто много...
А ещё нашёл табличку, там получается для трёхжильного кабеля при токе 40А сечение 6 кв.мм
Нашёл. Формула для трёхфазной сети, но мощность - суммарная по фазам, а ток одного провода.
I = P / (U * корень из 3)
15000 / (220 * 1,73) = почти 40 А
Итак, если допустимая плотность тока для меди 4 А/мм2 , то получается сечение 10? Чёто много...
А ещё нашёл табличку, там получается для трёхжильного кабеля при токе 40А сечение 6 кв.мм
Собственная убежденность не восполняет отсутствия знаний.
-
- Сообщения: 5725
- Зарегистрирован: 19 янв 2013, 21:25
- Автомобиль: ________
- Имя: _____
- Откуда: ________
Вопросы по квартирной электрике
Нет.
Надо брать все твои 15 кВт. И смотреть вторую строчку в табличке. Напротив мощности 16,5 кВт при напряжении 380 В. Там ток 25 А и сечение кабеля 2,5. Но для меди (10 А на 1 кв. мм) это впритык. По сему выбираем 4 квадрата, на 40 А.